Добрый день!
Имеется “Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 (V1.24) с УС-02”, есть необходимость завести его в систему WirenBoard 7.4.3
Подскажите, пожалуйста, получиться ли его на прямую завести на сухой контакт или нужно докупить резистор для нормальной работы?
Добрый день.
Да, резистор нужен, один подтягивающий. Оговорюсь, что оборудование Wiren Board не сертифицировано для систем охранно-пожарной сигнализации, как датчик дыма для автоматизации подключить можно.
Выход УС-02 полярный и при срабатывании замыкается через сопротивление около 1 кОм, а входы A1-A4 контроллера Wiren Board 7.4 срабатывают по напряжению.
Если остались вопросы, с удовольствием отвечу.
Вот тут обсуждали.
Хочу заметить что оборудование WirewnBoard не предназначено (не сертифицировано) для работы в составе ОПС.
Добрый день. Можем еще чем-то вам помочь?
Добрый день, нет, спасибо!
Информации достаточно