Вопрос по пожарной сигнализации

Да, это типовой:
http://sevitar.by/Manuals4/ip212-4p.pdf
По его описанию и схеме
Screenshot from 2021-01-09 13-06-01
выходы извещателя - гальванически развязаны от питания. В состоянии “Пожар” - реле размыкается (сопротивление “разомкнутого” - можно установить перемычками).
Соответственно, для того чтобы иметь возможнось контролировать целостность линии и реагировать на срабатывание датчиков - надо шлейф (выводы “ШП”) подключить ко входу A1-A4
так:
Screenshot from 2021-01-09 13-17-27
Напряжение на входе Ax в нормальном режиме будет определяться делеителем R1/R*.
Если R1 - 4,7 Ком а R* - 10 Ком и напряжение на Vout 24 Вольт - то в нормальном режиме будет ~17 вольт, в режиме “пожар” или при обрыве шлейфа - выше, почти напряжение Vout, при замыкании шлейфа - ниже, до “0”.