Правильное подключение внешних устройств

Добрый день!

Планируется управление кондиционерами в двух помещениях. Wirenboard будет переключать состояния кондиционеров по modbus.
Есть другой контроллер климата, который выдает сигналы 24 vac. Всего 6 проводов - по 3 сигнала на каждое помещение.
Как правильно принимать управляющие сигналы 24 vac на wirenboard? Какая нужна комплектация?

То есть - надо определять наличие переменного напряжения 24 вольта?
Для этого вполне подойдет модуль WD-14 который может детектировать и переменное наприяжение входами.
Также можно использовать промежуточное реле с обмоткой на 24 вольта, его контактами ззамыкать, например, входы A1-A4

Спасибо