Преобразователь интерфейсов wb-mio-e

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда появится полное описание преобразователя интерфейсов WB-MIO-E. Хотя бы опишите порядок подключения и конфигурирования.

Инструкция по Ethernet части: http://www.usriot.com/download/T24/USR-K3-EN.pdf
Для подключения по Ethernet к Wiren Board нужно создать в настройках wb-mqtt-serial tcp порт.
wb-mqtt-serial нужно обновить.

По RS-485 всё как обычно: обновляете wb-mqtt-serial и добавляете устройство в списке в настройках.

А как сбросить преобразователь к заводским настройкам? Для чего кнопка CFG? Спасибо.

Про это всё в инструкции по ссылке выше. Кнопка касается только Ethernet-части.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, порядок работы с модулями подключенным к преобразователю интерфейсов wb-mio-e через tcp. Например, есть модуль управления ролеттами, подключенный к преобразователю. Какие регистры, в какой последовательности и в какое состояние необходимо установить для того чтобы, например, замкнуть nc выход реле 1 на модуле управления ролеттами в позиции 1?
Как подключить преобразователь интерфейсов к iridium? При подключении через драйвер modbus tcp не получается управлять выходами. При этом состояния входов и показания с универсального датчика передаются. По-моему я что-то напутал с адресами регистров или неправильно управляю выходами (вопрос 1).
Возможно ли управление модулями, подключенным к преобразователю, из iridium через mgtt по tcp? Если да, опишите или укажите, где написано, как провести настройку со стороны преобразователя и iridium.
Есть ли рекомендации по расположению модулей вводы/вывода и преобразователей с точки зрения надёжности и быстродействия?
Спасибо.

1 лайк