Здравствуйте!
Стоят модули WB-MR6C v.3 - 4шт., WB-LED - 4 шт.
При включении светодиодных лент на максимальную мощность, происходит включение (выключение) одного канала на одной из реле WB-MR6C v.3. Т.е. если на диммере поставить мощность ниже, например, 50%, то срабатывания не происходит. Как определить в чем проблема? Из-за чего это может происходить?
Здравствуйте!
Подскажите, как определяете срабатывание? Отображается ли срабатывание релейного выхода на индикации модуля WB-MR6C v.3 и в web-интерфейсе?
Включаются лампочки, индикация на реле и в web-интерфейсе тоже показывает срабатывание.
Прикрепите, пожалуйста, диагностический архив.
У вас есть Правила? Установлено какое-то ПО, которое публикует в топики. Подпишитесь на топик.
Добрый день.
Для проверки - отключите провод подключенный к"срабатывающему" входу реле.
Ну и покажите проект пожалуйста, интересует расчет подключения к цепям заземления (PE).
А только выход срабатывает или вход тоже?
Добрый день!
Срабатывает, и вход и выход.
Логично что если настроено по входу включение выхода - то он будет включаться. А если отключить от входа то, что к нему подключено?
Ну и, напомню: