WB-LED в режиме 4*W уходит в перегрузку при токе менее 9А

Добрый день!

WB-LED в режиме 4*W, все каналы объединены в один кабель сечением 1,5 мм2.
Провода менял, диммеры пробовал разные.
Напряжение ленты 24В. Ток измерен подключением блока питания к светодиодной ленте через мультиметр в обход диммера.
Подскажите, пожалуйста, что делать?






Здравствуйте.

Уточните, пожалуйста:

  1. Длину кабельной трассы
  2. Установленную частоту ШИМ

Добрый день.

  1. Длина кабеля - около 7 метров до помещения. В помещении стоит распаячная коробка, от которой идут отводы к ленте по периметру помещения.
  2. Частота ШИМ стояла по умолчанию. Попробовал установить от 500Гц (делитель 48) до 12кГц (делитель 2) - проблема сохраняется.

Обновил прошивку устройства - проблема сохраняется.

Удалось нашаманить рабочее состояние. Перевёл диммер в режим 2W + 2W.

Канал 3_4 выдерживает нагрузку. Частота ШИМ по умолчанию. Можно диммировать - всё стабильно.
Канал 1_2 - вываливается в перегрузку.

Если при включённом канале 3_4 включить канал 1_2 на 100% - диммер работает (все выходы диммера по прежнему объединены). Если потом выключить канал 3_4 - нагрузка держится только на канале 1_2, однако если попробовать диммировать - перегруз.

Напрашивается вывод, что есть неисправность в каналах 1 или 2, но я пробовал разные устройства: диммер, установленный сейчас куплен в 23 году. На замену привозил устройство купленное в 25м - поведение то же самое.

У вас какая-то особая лента или обычная? Если первое, то прошу ссылку.

Подключение в режиме по два канала - такое же как и в режиме по 4 канала? т.е. выходы запараллелены?

Буду воспроизводить.