WB-LED перегрузка по току

Выполнили монтаж лент подсветки на дом. Ленты 24в 14вт/м
Блок LED 1 (155) - левая половина дома,
Блок LED 2 (242) - правая половина дома.
Половины дома симметричные. Блоки LED настроены одинаково, запитаны от одного БП на 960вт, ленты одинаковые из одной партии. Нагрузка на блоки 5А, 3А, 4А, 4А на канал.

При этом одна половина дома светиться на 100% (в целом на любую яркость), вторая половина дома (второй блок LED) при яркости выставлении яркости более 10% уходит в “Перегрузку по току”. На яркости менее 10% (любой до10) все ок

Что это может быть?

Здравствуйте!

В каком режиме настроены диммеры, какой тип лент? Пробовали поменять их местами?

Доброго дня!
изначально оба диммера настроены в режиме 4*W
для локализации проблемы перевел в режим W+W+W+W
проблема на 1 канале диммера
остальные каналы (2,3,4) этого диммера спокойно до 100% включаю (хоть вместе, хоть по отдельности). При включении 1 канала диммера больше 10% - перегрузка (даже если только его)

местами менять диммеры не пробовали

Проблемный участок

карточка проблемного устройства

Здравствуйте! Благодарю за подробности!

Чтобы помочь в диагностике, попрошу вас провести следующие действия:

  1. Переведите диммер обратно в режим 4*W
  2. Поменяйте диммеры местами. Возьмите с той ленты на которой все работает.
  3. Если проблема снова проявится с этой же лентой, определите какой канал срабатывает тем же способом, как вы это сделали.
  4. Отключите физически этот канал и попробуйте включить в режиме 4*W.

А как измеряли нагрузку на каналах, это на 100%?
Получается, что одноцветная лента неравномерно нагружает каналы. Там отдельные цепи диодов?

Спасибо, попробуем поменять местами

Это расчетная нагрузка на канал. Знаем заявленную мощность ленты (14Вт/м), знаем количество метров, знаем напряжение (24в). Можем посчитать нагрузку на канал

Да, одноцветная лента неравномерно нагружает диммер:
Это подсветка дома. Сегменты разной длины. При этом нужно чтобы все 4 канала включались одновременно. Режим 4*W под эту задачу удобно использовать. Или он не подходит ?

Теперь я вас понял.

Рекомендую измерить реальный ток потребления лент.
Если именно на 1 канале диммер уходит в перегрузку, то возможно реальный ток действительно превышает номинальный.
Проверить еще можно так: ленту с 1-го канала подключить на другой и проверить какой будет срабатывать.

Проблему решили.
что было:
В отмеченном на изображении месте пережали кабель, был коротыш. Удивительно что до 10% диммер включался, а дальше уходил в перегруз.

Устранили коротыш - все работает