Нет. Вот тут описал подробней https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO
Если настроки будут разные - то между ethernet и MIO связи не будет совсем.
Т.е. параметры порта485 в web интерфейс надо сделать точно также как определенно внутри модуля через утилиту modbus?
Да, верно.
вот такие параметры были на модуле, т.к. он подключенный к RS-485 был подключен и работал с подключенными модулями
теперь я выставляю параметры в веб интерфейсе модуля
вроде бы нет противоречий?
С помощью modbus_client не получится связаться с устройством подключенным через MIO-E.
Попробуйте просто в Devices глянуть.
там все без изменений
я хотел хотя бы проверить доступность устройства, рассуждая, что может быть ошибка где то на WB в настройках.
поэтому и пытался хотя бы прочитать ModBUS адрес MIO через TCP утилитой
А к MIO-E сейчас проводами modbus не подключен? Если подключени да в работающую (соединенную с контроллером шину) - то работать не будет.
нет конечно, подключения по RS-485 - отключено
только Ethernet, в общий роутер объекта
Надо попробовать сделать сброс конфигурации шлюза.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO описано как. При этом сбросятся настройки ethernet-шлюза. Если после восстановления настроек не запустится - то подключить к modbus и проверить - работает ли через него.
Добрый!
был на объекте
отключил модуль от Ethernet
сбрасывать не стал
подключили 485
прописали устройства на WB - устройство работает
подключение на Ethernet оставили временно в стороне