Проблема с подключением к WB-MAP3E по протоколу Modbas RTU

Здравствуйте!

Не удается подключить WB-MAP3E по протоколу Modbas RTU с использованием USB-RS485 преобразователя компании Bolid (Преобразователь интерфейсов USB-RS485)

Использовали ПО: RilhevaModbusPoll, Modbus Poll и рекомендуемую вами конфигурацию – устройство не отвечает.

Пробовали сканировать устройство с помощью ПО Modbus RTU Scanner.
Пробегали по всем скоростям используя адрес устройства, присвоенный на заводе изготовителе.
Пробегали по адресам от 1 до 247 используя настройки скорости, четности и количества стоповых битов по умолчанию. Подключения не обнаружили.

Подключались к ПЛК Siemens CPU 1215C через коммуникационную плату СВ1241.
Выводилась ошибка о неправильной настройке соединения. Настройки выставлялись рекомендуемые вами по умолчанию.

Добрый день.

Я не нашел в документации этого “преобразователя” ничего про подключение Gnd.
Шина RS-485 - трехпроводная.
Надеяться что работать при подключении не по стандарту можно, но…
Китайский адаптер стоит 200 рублей, собственно.

А какой адрес устройства, что (байты) в шину отправляются и что возвращается (если возвращается)?
Работают ли другие устрйоства?
Работает ли счетчик через другой преобразователь?

Не очень полезно, честно говоря. То есть да, какая-то ошибка при каких-то настройках… Но выводов сделать нельзя.

Собственно рекомендации - сменить адаптер, точно. Попробовать другое, гаратнированно работающее устройство.

Спасибо за ответ!

С подключение к ПК через преобразователь USB-RS485 разобрались. Оказался сгоревший преобразователь.

Осталась проблема подключения к плк Siemens CPU 1215C

С помощь программы Modbus Poll установили следящие параметры связи на WB-MAP3E:

Modbus-адрес устройства – 1

Скорость порта RS-485 – 9600

Настройки бита четности порта RS-485 – 0

Количество стоп-битов порта RS-485 – 1

Подключили к ПЛК устройство плавного пуска фирмы ABB с такими же параметрами связи.

Получили запрашиваемые данные оп Modbus.

Подключили WB-MAP3E, пытались запросить значения скорости передачи из регистра 110 (в Siemens адрес регистра 40111).

Получили ошибку 80C8 – нет ответа от ведомого устройства.

В связи с этим вопрос: Есть ли какие-нибудь тонкости или особые требования к опросу WB-MAP3E по протоколу Modbus?

Нет, все совершенно стандартно и в строгом соответствии с протоколом.
Я подозреваю что неверно пересчитан адрес…
Какая из “Нестандартных” адресаций используется контроллером?

Спасибо большое, проблему решили!

1 лайк

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.