Проблема с WB-MGE v2

Здравствуйте.
Странно работает WB-MGE v2
HW: v2.8C
MAC: A64C5EE67820
Modbus через него вообще не ходит. Сбросил на заводские установки, подключил его к WB-USB485 и наладил обмен на одном ПК через Hercules. Вот что получилось

Добрый день.
Скажите пожалуйста как организована RS-485 шина, какой терминатор/терминаторы установлены или включены?

В щите, где стоял этот модуль, шина общей длиной около 50см объединяет 4 устройства, работает на скорости 9600 бит/с без терминаторов.
Скриншоты из Hercules сняты при подключении WB-MGE v2 и WB-USB485 кабелем 20см напрямую, так же без терминаторов.
На данный момент в щите стоит другой модуль WB-MGE v2 и исправно работает без ошибок.

В том случае если шина работает без терминаторов - это просто везение, нельзя рассчитывать что так будет всегда. Установите и проверьте пожалуйста.

Терминатор на концах линии — при скорости менее 115 200 бит/с можно обойтись, при скорости 115200 бит/с — хотя бы с одного конца должен быть. Но на длинных линиях и с низкой скоростью может даже ухудшать работу. Если контроллер подключен к середине шины, то встроенный терминатор нужно отключить. В качестве терминатора можно использовать выводной резистор 120 Ом или готовый WB-T120

Цитата из вашей Wiki.
Не вопрос, сниму осциллограммы, подключу резисторы и отпишусь.