Здравствуйте!
Имеем шкаф управления насосами, в шкафу установлены три ПЧ SE ATV310 1,5 кВт, шесть преобразователей WB-MGE v.2 (ими опрашиваем расходомеры) которые через коммутатор weidmuller подключены к HMI. На объекте заметили такую проблему, при включении одного ПЧ пропадала связь со всеми расходомерами. Понятное дело, что ПЧ давал наводку на интерфейс, проблему решили чуть разнеся силовой провод от интерфейсного. Но от этой наводки не пропадала связь между ПЛК с HMI, и модема с HMI, все подключено через то же коммутатор.
Уже в офисе собрал подобную схему, HMI опрашивает два ПЛК (1 ПЛК опрашиваем напрямую через RS-485 и Ethernet, 2 ПЛК через WB-MGE v.2 и Ethernet, т. е. 4 канала связи), так же пропадает связь при включении ПЧ, если провод Ethernet которым к коммутатору подключен WB-MGE поднести близко к силовым проводам ПЧ, но при тех же условиях остальные каналы связи продолжают работать. И в самом худшем варианте (увеличиваем частоту коммутации ПЧ до 12 кГц) если к силовым проводам ПЧ поднести Ethernet кабель который подключен к коммутатору и HMI, то пропадает канал связи через WB-MGE, а остальные продолжают работать.
Что можете посоветовать сделать для стабильной работы канала связи через WB-MGE?
P. S. Вместо WB-MGE поставил китайский преобразователь HF2211, с ним канал связи продолжил работу в самых худших условиях (при частоте коммутации ПЧ 12 кГц)