WB-MGE v.2 Timeout error при опросе

Здравствуйте.
Есть прибор PowerLogic PM800, подключеннный к порту RS-485 преобразователя WB-MGE v.2.

WB-MGE опрашивается утилитой ModbusPoll, при этом данные не приходят, а программа выдает ошибку Timeout error.
Настройки PM800 ID 3 8N1
Подключение А —> +, В —> -
Конфигурация утилиты и WB-MGE на картинках:





Прошу помочь с правильной настройкой

Здравствуйте!
Покажите, пожалуйста, еще настройки IP адреса на шлюзе. Пингуется ли шлюз с компьютера.
Пришлите, пожалуйста, карту регистров для PowerLogic PM800. Иногда нужно установить настройку PLC Address (Base 1) в ModbusPoll или учитывать, что адреса нужно указывать на 1 меньше.

Получалось ли раньше опрашивать модуль по RS485 без шлюза?


Public__PM800_Register_List_v12.2xx.pdf (667.0 КБ)

Шлюз пингуется, на web интерфейс зайти можно.
Пробовал разные адреса регистров, про сдвиг на 1 в курсе

Предлагаю подключить к MGE другое устройство для проверки.

пробовал - то же самое. Фактически, данный прибор и был другим устройством

В таком случае - опрашивается ли с помошью USB преобразователя в RS-485, например?

Напрямую опрашивается

Тут вижу только один действенный способ - подключите USB преобразователь (или логический анализатор) в шину RS-485 после шлюза и посмотрите, что все-таки идет в саму шину.
Ну и соответственно, покажите посылки Modbus (байты) которые отправляются-принимаются по шине.