Молчит шина RS485 за WB-MGE

Здравствуй, поддержка.

Недавно получил первый заказ от WirenBoard, собрал по инструкции


, получил доступ к WB-MGE v.2 через веб.

При установленных на WB-MGE при сбросе/reset параметрах RS485 (115200bps / 8bit / none / 1bit) не увидел ни одного устройства WB-MS.

Поменял на WB-MGE для RS485 настройки по умолчанию для WB-MS по инструкции для WB-MS v.2 (9600bps / 8bit / none / 2bit), результат тот же - датчиков не видно.

Обращаюсь к устройствам через modbus_client

и RilhevaModbusPoll

Что делаю не так, подскажите, куда копать

Добрый день.

Прошу уточнить:

  1. Виден ли WB-MGE v.2 с компьютера? пингуется?
  2. Включен ли терминальный резистор, failsafe bias на WB-MGE v.2?
  3. Достаточное ли напряжение приходит на WB-MGE v.2? проверьте, пожалуйста, мультиметром.
  1. Да, доступ к веб-странице устройства есть
  2. Все переключатели по умолчанию отключены
  3. Напряжение 12 вольт

Заработало!
Был отключен режим ModbusTCP

1 лайк