Пропала связь по RS485 после обновления

Интересно… Так, смотрю подробней.

Проблема аппаратная. Есть обход - остановить службу и выгрузиь модуль.
Действует до перезагрузки.
Сейчас выгружен. Вообще - менять надо.
zigbee модуль предлагаю не менять чтоб не переспаривать устройства.

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

  • WB7 - 1шт

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.

В письме укажите:

  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, ATP5O4UB,
  3. ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

это можно сделать в сентябре? Завтра уезжаем в отпуск, недели на 3.
Стоит ли перепрошить на 2304? или остаться на этой прошивке просто снять питание с контроллера, от греха подальше?

Можно.

Перепрошивать - в общем бесполезно, это не повлияет на железо никак.
Если контроллер не нужен во время отпуска - да, имеет смысл отключить. Но с выгруженным модулем (должен) работать стабильно.