Включается и выключается реле.
видео1, видео2
Питание стабильное. Остальные устройства не гаснут. Началось после перезапуска wb7. WB7 приговорили на замену. ТУТ.
Получил новый контроллер, все работает хорошо, mwac тоже.
Вопрос в следующем, что это было, стоит ли беспокоится?
Здравствуйте.
Не совсем понимаю, в чем на данный момент проблема? На данный момент реле себя ожидаемо ведет или нет? Какова схема питания модуля?
В видео показано, что модуль включает и выключает реле. Питание с блока питания 24в общая шина с другими устройствами
Сейчас реле “самопроизвольно” срабатывает?
Пришлите диагностический архив.
На видео не очень понятно, что происходит при отключении шины RS-485 (реле перестает срабатывать?).
контроллер WB7 отключил - продолжает щелкать, при отключении шины - также щелкает.
Необходимо проверить поведение реле при отсутствии чего-либо на входах модуля. Отсоедините все входа модуля. Какое поведение реле при этом?
1 лайк
Вы наверно плохо читаете. Я всю проблему был изложил. в первом сообщении. Клацание реле только с неисправным WB7.
на входа ничего не поступало. показал на видео что отключил модбас.
Почти 2 недели на новом WB7 проблем пока не было
Здравствуйте.
Тогда я повторю свой вопрос. Сейчас есть какие-либо проблемы с модулем WB-MWAC?
Что я вижу на видео. При включенной шине RS-485 “самопроизвольно” переключаются реле модуля. При выключенной - все норм. Вывод: От мастера приходила команда на включение/выключение.