Пропала связь с устройством по Modbus

Здравствуйте образовалась еще одна проблема со связью по Modbus через модуль расширения mod2 после обновления контроллера. Через modbus pool все читается через вайрен нет.
Версия прошивки и контроллера HW Revision:wb-2320 6.7.2

пордон wb-2310

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(110,6 КБ)

wb-modbus-3-0 топик куда побликуются данные, хотя модуль rs iso вставлен в слот mod2

Добрый день.
Покажите пожалуйста результат опроса устройства с помощью modbus_client.
В приложенном архиве не вижу ошибок чтения устройства на порту /dev/ttyMOD3

Спасибо причину устранил, было повреждение шины