Добрый день.
На контроллер можно установить модуль RS-232 (WBE2-I-RS232), у которого 3 клеммы.
Подскажите, каким образом можно опросить устройство с 5-ю клеммами RS-232 (Rx, Tx, GND, RTS, CTS)?
Например, теплосчетчик ВКТ-7 (стр.48)
Добрый день!
Как я понимаю, RTS и CTS часто не нужны. Я бегло погуглил подключение ВКТ-7 к другим устройствам, и там используется только Rx и Tx.
Это устройство привет как пример.
Так все, можно ли или нельзя каким-то образом подключить устройство по пятипроводному RS232 к контроллеру WB6?
Можно через адаптер USB-RS-232. Но почти всегда пять проводов не нужно, и тогда можно через WBE2-I-RS232.
Что для этого нужно сделать?
Во вкладке Hardware Modules Configuration нет USB портов.
При уверенности, что данные не будут задерживаться, и не будет переполнятся буфер приема UART - можно просто замкнуть меж собой линии CTS и RTS, как это делается в некоторых нуль-модемных кабелях RS232:
Замыкание управляющих сигналов на себя
Надобность в контроле потока возникает в основном только при подключении порта через модем, где данные из за ошибок на линии могут быть задержаны.
Когда вы подключите переходник, у вас в Linux появится новое устройство с названием типа /dev/ttyUSB...
. В веб-интерфейсе в разделе Serial Device Driver Configuration
нужно будет нажать + item
и ввести Path to device
.