Здравствуйте
Есть возможность у производителя WB написать оболочку (драйвера) для работы с ПУ Энергомера 307 ?
Добрый день.
Если речь про вариант CE307 R34 то СПОДЭС/DLMS уже поддерживается драйвером.
Что такое “оболочка”?
Здравствуйте
заказчик закупил вот такие счетчики:
CE 307 R33.146.OA.N., а как быть с этими?
А как планировалось подключение этих приборов?
R33 можно (попробовать) подключить через шаблон СЕ107 и сделать на его основе шаблон с недостающими параметрами.
подключение планировалось: ВСЕ се 307 (4-5 штук) подключаются на отдельный порт RS 485 (любой) к контроллеру WB 7.3.4, это проект СБЕРа, сбор данных и передачу данных а Андромеду
Ну, логично было б выбрать все ж сразу поддерживаемые устройства.
Тем не менее - советую попробовать CE107.
а есть у кого-нибудь, у коллег по цеху, конкретные работоспособные решения, можно такой вопрос закинуть в массы?