Работа счётчика в условиях коммутационных помех

Приобрели один счётчик, протестировать, как он будет работать в щите управления агрегатом. Контакторы коммутируют разную нагрузку от 0,5 до 10 кВт. Нас интересовало потребление энергии, напряжение, ток и косинус. Щит достаточно тесный, поэтому, где было место, туда его и впихнули.
В левом верхнем углу блок питания “кинко” на счётчик, чёрный такой, потом сам счётчик. Ещё левее, на боковой стенке, вводной рубильник. На провода, входящие в рубильник, повесили трансформаторы тока. Провода от трансформаторов специально никак не раскладывали, как они шли, связанные в пучок, так их и повесили.
IMG_20190404_103852


Кому интересно, результаты такие:
Обычный поверенный счётчик, показания на 2 апреля 16 ч. 11 мин - 32917 кВт. Показания на 12 апреля 9 ч. 25 мин - 34577 кВт. Расход эл.энергии за этот промежуток времени - 1660 кВт.
Счётчик wirenboard, соответственно: 30 кВт, 1681 кВт, расход - 1651 кВт.
Разбег в показаниях - 0,55%, что очень даже замечательно.

Данные передаются в скаду, каких-то видимых отклонений (типа ток в какой-то момент времени нереально большой или, наоборот, маленький) нет. Связь дотошно не проверяли, но явных обрывов тоже не было.
Вот картинка с напряжением за сутки, для примера.

1 лайк

Спасибо, Barbus, очень интересно!
Скажите, а нагрузки какого типа подключены к щиту?Компрессоры и еще что-то?

Это щит управления холодильной централью, пара спиральных компрессоров около 10 кВт по электричеству, пара вентиляторов 0,5 кВт, и на него же зацеплено остальное оборудование - холодильные витрины и горки.
Вроде нормально всё, сейчас в планах брать счётчики ещё на 7-8 агрегатов, погоняем обстоятельнее.