Работа WB-MGE с ПЛК210 (Овен)

Добрый день!

Нужен преобразователь Modbus RTU → Modbus TCP для подключению модуля удаленного ввода/вывода к ПЛК210.
WB-MGE вроде бы подходит, но сомневаемся, что гладко будет работать с овновским ПЛК, купить и протестировать времени нет.
Подскажите, может кто-то использовал WB-MGE с ПЛК210? Возможно ли, что связь не наладится?

Верно ли я понял что планируете использовать MGE для того чтобы мастер, подключенный к RS-485 порту шлюза работал с Modbus TCP слейвом?

Наоборот, мастер - ПЛК210 подключается по Ethernet, а слейв - модуль по RS-485

Точно будет работать. Modbus TCP - он един.
По крайней мере из разных Scada систем и прочего софта - работает.