Работает ли оборудование wirenboard со шлюзом USR-DR302?

Немогу заставить читать регистры ни с одного оборудавание wiren board
пробовал два датчика WB-MSW v.4 и WB-MSW v.3, а так же счетчик WB-MAP12E

Сам шлюз USR-DR302 Modbus в Ethernet тестировал через WB-USB485 через родную прогу по модбас идет обемен данными, а если с реального оборудования попробовать считывать регистр то всегда ошибка
тестировал через RilhevaModbusPoll_1.0.7 и Ноme Asisstant
В HA Тот же самый конфиг что работал на вашем шлюзе WB-MIO-E v.2

может регистры надо не в десятичном виде запрашивать или еще что ?

Здравствуйте!

Использовать данный преобразователь с WB не приходилось.
Пожалуйста, вышлите скрин с настройками шлюза USR-DR302 и его порта, посмотрим что можно предпринять.

Для диагностики проблемы еще пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

2 лайка

разобрался нужно было поставить галку Modbus TCP в Expand Function и все заработало!

2 лайка