Добрый день. Подскажите, пожалуйста, маркировку преобразователя U3?
На объекте перепутали разъемы местами и убили цепь питания
(хорошая практика, использовать разные разъёмы, что бы исключить такое на физ. уровне).
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, маркировку преобразователя U3?
(хорошая практика, использовать разные разъёмы, что бы исключить такое на физ. уровне).
Скорее всего там сгорело и все остальное. Но вообще от смены местами клеммников не должно сгорать, я даже проверял когда-то. Не помните, что втыкали и куда? Проверим еще раз.
Если не 220, то давайте будем считать это гарантийным случаем и сделаем вам замену.
От кратковременной замены точно не сгорает. Как-то от Вас получил с перевёрнутой крышкой и сам втыкал наоборот. Но тут долго было воткнуто, ну и может ещё что-то повлияло. Точно сказать нельзя, это на объекте местные монтажники сделали. 220 туда точно не пускали, было бы заметно.
Да, там сгорело больше, но подобрать преобразователь на 3В проще, а этот не смог сходу.
К сожалению, я уже некоторые элементы выпаял, и на гарантию не катит 
Если это не тайна, то напишите маркировку. Можно на почту demon2001@inbox.ru
А питание там 12 или 24В?
чип там AOZ1282CI.
Спасибо.