WB-MWAC v.2 перестал работать

Серийный номер 202330. На модуле нет никакой индикации, напряжение питания измерил мультиметром на клеммах модуля: 23,8-23,9в. Питание разведено шиной ко всем модулям, отвалился только один этот.
diag_output_APCGZIAD_2025-01-11-15.57.08.zip (351,9 КБ)

Здравствуйте.

Прошу уточнить:

  • Находился ли данный модуль уже в использовании? Если да, то какие события могли предшествовать выходу модуля из строя?
  • Для проверки прошу также отключить все соединения, кроме проводов электропитания.

Добрый день, уточняю:

  • Модуль в щите на шине около месяца. Подключен только один вход счётчика воды. Больше ничего не использовалось. Последние две недели не заглядывал ни в щит, ни в web-интерфейс. Обнаружил выход из строя после перезагрузки по питанию всего щита.
  • Отключил все клемники и RS-485, оставил только питание. Ничего не изменилось - модуль не подаёт признаков жизни.

Также уточните какой источник питания используете? желательно артикул.

Спасибо.

Meanwell DRP-240-24

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

WB-MWAC v.2 - 1 шт.

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:

  • ссылку на эту тему,
  • 202330
  • (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.