Серийный номер 202330. На модуле нет никакой индикации, напряжение питания измерил мультиметром на клеммах модуля: 23,8-23,9в. Питание разведено шиной ко всем модулям, отвалился только один этот.
diag_output_APCGZIAD_2025-01-11-15.57.08.zip (351,9 КБ)
Здравствуйте.
Прошу уточнить:
- Находился ли данный модуль уже в использовании? Если да, то какие события могли предшествовать выходу модуля из строя?
- Для проверки прошу также отключить все соединения, кроме проводов электропитания.
Добрый день, уточняю:
- Модуль в щите на шине около месяца. Подключен только один вход счётчика воды. Больше ничего не использовалось. Последние две недели не заглядывал ни в щит, ни в web-интерфейс. Обнаружил выход из строя после перезагрузки по питанию всего щита.
- Отключил все клемники и RS-485, оставил только питание. Ничего не изменилось - модуль не подаёт признаков жизни.
Также уточните какой источник питания используете? желательно артикул.
Спасибо.
Meanwell DRP-240-24
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
WB-MWAC v.2 - 1 шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- 202330
- (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.