Расширение зон датчиков у WB-MWAC

Есть ли решение от Wirenboard по расширению кол-ва подключаемых зон датчиков протечки. Т.е. базово в контроллере 3 зоны (кстати какое кол-во датчиков можно подключить 3х проводных и 2х проводных?) на объекте планируется один контроллер на 1 стояк (на объекте 3 стояка), но кол-во зон нужно больше, чем можно расширить?

Добрый день.
Во-первых на MWAC целых шесть входов. Используя матрицу можно настроить все входы на работу датчиками.
Во-вторых паральлельно можно подключать несколько (3-5) датчиков на один вход.