Добрый день!
Не могли бы вы сфотографировать, как именно расположены датчики, а ещё прислать сюда их серийные номера?
Добрый день!
Не могли бы вы сфотографировать, как именно расположены датчики, а ещё прислать сюда их серийные номера?
Как-то так.
Спасибо. Пожалуйста включите датчики и оставьте их включенными на 2-3 часа. За это время не подходите к ним, не открывайте форточки в помещении. Не отключайте питание, не перезагружайте контроллер, ничего в нём не настраиваете.
Через 2-3 часа пришлите сюда показания, как раньше. Кроме этого, пришлите пожалуйста графики по температуре и влажности из истории в веб-интерфейсе за эти 2-3 часа.
Показания CO2 и VOC стабилизируются через несколько дней, поэтому на них пока смотреть нет смысла.
В хроме это все появилось, но разность показателей осталась. Особенно напрягают резкие скачки у некоторых датчиков.
Скачки, как вижу - синхронные. Сквозняк?
Все окна были закрыты, датчики лежат в ряд. Очень напрягает оранжевый график, он сильно отличается от других
Так, в теме творится такой ужас, что проблему мы точно не решим.
Обсуждение того, как работает вкладка история в интерфейсе - здесь: Не работает wb-mqtt-db
Обсуждение того, как калибруются датчики WB-MSW и стоит ли их заказывать - здесь: Как калибруются WB-MSW на заводе?
В этой теме прошу ограничиться обсуждением конкретной проблемы конкретного клиента. Если у вас наблюдается очень похожая проблема - прошу писать сюда тоже, не подходящие по теме сообщения мы перенесём в новые темы.
Спустя сутки показатели у все в приделах погрешности одинаковые, только один из датчиков (оранжевая диаграмма) по прежнему временами проваливает значения на несколько градусов.:
Аналогичная проблема и с другими параметрами. Вот например влажность:
С качеством воздуха вообще какая-то вакханалия, разность между крайними значениями уже точно больше 40 максимальных процентов и 15 типовых
Ну и аналогично с CO2, разница в показаниях сильно больше указаной погрешности в 50 ppm
расположены они в ряд на столе, как на последней фотографии? Отметьте там пожалуйста, который из этих датчиков оранжевый (id 15).
температура и относительная влажность связаны, это не удивительно
Подскажите пожалуйста, как долго датчики были включены к моменту снятия этих графиков?
Прошу также добавить параметр Uptime в опрос устройств. Т.к. датчиков много, быстрее всего залить кастомный шаблон в /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates/
Шаблон с аптаймом:
config-wb-msw-v3-debug.json (6.9 КБ)
Расположены датчики на момент снятия всех измеряй вот так, красным обведен датчик с id 15:
Более 2 дней.
Шаблон установил кастомный, но ничего не поменялось. Вот что выводиться в историю:
Аптайм:
Моменты аномальных показаний у датчика (помечено красным):
А можете последнюю табличку с шапкой показать? Или просто uptime текущий по каждому датчику.
Ещё прошу вывести Uptime на график по каждому датчику отдельно, посмотреть что происходит. Уже видно, что происходит что-то плохое: uptime разный для разных датчиков, да ещё и не совпадает с двумя днями, про которые вы говорите.
Проблема может оказаться банально в плохом питании: слабом БП или, что вероятнее, в плохих проводах или контактах.
Вообще можно датчики местами поменять, переложить не переключая.
Это скорее всего из-за того, что после снятия предыдущих показателей я выключал один из щитов (датчики 88, 17, 14, 15). Мб стоит для корректности перезапустить (отключить питание и подать снова) всю систему?
Графики на данный момент вот:
Так-же не знаю играет ли это роль, но возможно это важно: датчики 88, 17, 14, 15 подключены через модуль WB-MGE, который в свою очередь подключается на прямую к Варенборду.
В смысле просто передвинуть их? Что это в теории может дать?
Похоже на сквозняк. если в другом месте будет себя вести так же - тогда скорее сенсор.
Хорошо, попробую, но мне кажется что это не сквозняк, тк все окна в момент измерения были закрыты. Тогда наверное стоит перезагрузить всю систему целиком, чтобы отсчеты одновременно шли и оставить еще часов на 12. Так?