Ок, попробую написать.

Может есть или планируется какой нибудь компонент типа PID регулятора в виде термостата? К примеру во всех модулях Zennio есть компонент Thermostat, указываешь источник температуры, механизм регулирования(например термоэлектрический клапан), характеристики нагревателя и/или охладителя, уставку и забываешь про регулирование, он сам все сделает. Но в связи с последними событиями про модули Zennio наверное придется забыть, так что появление такого механизма в WB будет просто замечательно.

1 лайк

PID для систем отопления , с временем цикла в секунды довольно легко пишется. Вот вопрос автоподбора коэффициентов - да, сложен.
В планах написать “общую” реализацию PID на wb-rules. Кстати, такая нода на NodeRed уже есть.

1 лайк

там время цикла 10-15 минут так как системы HVAC весьма инерционны.

Да, но нам-то нужно обеспечить стабильное управление, для этого надо выдавать управляющее воздействие намного чаще. Даже если оставить гистерезис чтобы не дергать механику (для редукторных кранов)часто, огрничиваясь корректировкой раз в минуту.

1 лайк

Посмотрите еще на SmartWeb K, возможно для вас это будет быстрее чем разработать все алгоритмы самостоятельно.

Есть и родной драйвер интеграции с Wirenboard.

Да в сторону смартвэба уже смотрел, стоял на обьекте смарт х, пришлось менять на зонт ибо 9 смесительных контуров нужно было покрыть

В этом году планируется еще котельная на 12 контуров смесительных, ее не покрыть ни зонтом за адекватную цену, ни смартвэбом)

У зонта максимум 3 смесительных контура за 30т.р.

Добрый совет (если еще не поздно). Воткните овна 210го, он вполне потянет пид на 12 контуров с КЗРами.

Напишу, если даже не на этой неделе так на следующей. Хочется с автоподстройкой, конечно - но даже если она не заработает - будет “обычный” регулятор с коэффициентами вручную.

Не пойму вашу логику, за те же 30 т.р. на SmartWeb K M5062 + S6062 собрать управление 5 приводами на 230 В (трехточечных) + 4 приводами на 0-10 В, итого 9 приводами =)

Есть нормальная интеграция в wb? Или 0-10в привода стоят так же как трехходовые?)

Интеграция в WB есть нормальная через родной CAN драйвер, т.е. можно будет считывать и управлять параметрами работы отопительных контуров через Wirenboard.
http://gidrologo.ru/каталог/автоматика/управление/smartweb/wirenboard_6

А приводы на 0-10 В стоят примерно так же как и трехточечные 220 В, хотя сейчас с наличием бывают проблемы. Если что, пишите мне в телегу @kaapyth0n или почту 1@teplomonitor.ru

Добрый день. Как понял данная тема заглохла? Не получилось реализовать управление 3-х ходовым клапаном?

нет(

ПИД на портале есть Управление отоплением 0-10в / ПИД регулятор - #36 от пользователя BlackBox

1 лайк

Все получилось, и на 0-10в, и на трехходовик, заказал оборудования, как дождусь, оттестирую и отпишусь)

2 лайка

Добрый день. Дождались оборудования? Очень хочется узнать подробности