Добрый день. Жизнь заставляет использовать WB-MRM2 в качестве DI входов для ОВНА.
Схема такая:
Несколько MRM2 подключаются к овну по 485му интерфейсу, на выходы MRM2 подключена нагрузка, выходами управляет Овен. Появилось необходимость подключить несколько кнопок к входам MRM2 и овном же опрашивать MRM2 на предмет нажатия этих кнопок.
Вопрос: Какие регистры нужно считывать овном у MRM2 чтобы узнать текущее состояние di входов WB-MRM2? В карте регистров в вики вижу только счётчики.
Добрый день, Александр. Реализовал, но не через регистры 0x10 и 0x11, а через регистры счётчиков нажатий. (сравниваю овном пр предыдущее и текущее значение) Работает замечательно. Спасибо Вам большое!