добрый день. Заранее прошу прощения если подобный вопрос задавался и прошу переадресовать в соответствующую тему. Как реализовать тн режим уборки на wb-mwac, чтобы модуль не реагировал на сигналы с датчиков протечки и не перекрывал кран, скажем, 15 минут с момента активации данной функции?. Датчики вмонтированы в пол возможности их поднять нет.
Спасибо

Здравствуйте! На время уборки можно отключать взаимодействие входов Fx (если датчики подключены к ним) и выходов модуля, а потом опять включать. Для этого используются регистры 12, 13 и 14 (holding). По умолчанию там значение 5 (управлять по mapping-матрице, через 20 минут повторно имитировать состояние ввода). На время уборки записываем в эти регистры значение 3 (отключить взаимодействие), после уборки и высыхания датчиков можно опять записать значение 5.
Такую функцию можно реализовать, например, с использованием правил (Rules) в контроллере Wirenboard.

И после записи “3” запускать таймер на определенное время, который отработав запишет “5”.