Сброс контролов KNX при перезагрузке шины KNX

Добрый день.

В процессе работы столкнулись с одной особенностью работы с шиной KNX, которая иногда доставляет неудобства клиенту, ну и в свою очередь нам.
Дано: контроллер Wiren Board 7 с установленным модулем расширения KNX (WBE2-I-KNX).
Всё работает отлично, но иногда у клиента отключают электричество: если ненадолго, то проблемы нет - блоки питания WB и KNX стоят на ИБП. Но если подольше, то происходит следующее: ИБП отключается, вместе с ним отключается KNX (но не WB, так как у него еще есть свой собственный WB-UPS) и все контролы, которые связаны с KNX обнуляются.
Казалось бы ничего страшного, так как шина отключена и эти нули никуда не уйдут.
Но у нас есть и обратные зависимости, такие как например вот эта:

//Управление приводами воды через KNX
defineRule({
	whenChanged: "knx_main2_middle2/control2_2_8", //при изменении группового адреса в KNX
	then: function(newValue, devName, cellName) { //
		dev["wb-mwac_168/K1"] = newValue;
	}
});

И происходит следующее: KNX отключается, контрол обнуляется, вода перекрывается.

Как можно указать контроллеру не сбрасывать значения при отсутствии связи с шиной knx?
Или есть ли какой-то флаг, который указывает, что связи нет и тогда учитывать его и не выполнять никаких действий при его активном состоянии?

Добрый день.
Да, вот такого рода переходные процессы - это самое интересное при программировании.
То есть, если я верно понимаю:

  • отключается питание шины KNX
  • сервис knxd начинает перезапускаться, так как теряет шину, нормальное поведение.
  • сервис wb-mqtt-knx публикует “0” но не устанавливает “meta/error”

Верно?
Цель - иметь какой-то индикатор, указывающий что шины сейчас нет и позволяющий проверять его в правилах.
В общем завтра посоветуюсь с разработчиками - не хочется сейчас придумывать костыли.

Да, всё именно так. С нетерпением буду ждать.

Описал историю в трекер, пока еще не обсуждали.

это схожая проблема, что и у нас. описывал ее тут: Wb-mqtt-knx и опрос устройств - #14 от пользователя itiot

Коллеги, аналогичная проблема…
После ошибки типа:

knxd[14997]: F00000105: [12:A.ipt] Link down, terminating

Перезапускается сервис wb-mqtt-knx и проставляются “0” значения.

/devices/KNX/controls/ACTUAL TEMP 0
/devices/KNX/controls/ACTUAL TEMP 24.5
/devices/KNX/controls/ACTUAL TEMP 24.5
/devices/KNX/controls/ACTUAL TEMP 24.5

@BrainRoot Подскажите данную тему уже обсуждали?

Как раз в процессе у разработчиков.

Добрый день!
@BrainRoot могли бы Вы соорентировать по статусу?
Возможно уже есть предварительно какие-то сроки по решению?

Пока не включено в спринт (в планы), к сожалению.

Добрый день!
@BrainRoot
Снова прошу Вас уточнить по статусу. Спасибо.

Полка еще не в спринте. Скорее всего - будет после выпуска релиза 2407.

Вставлю свою проблемку. также видимо периодически идет перезапуск сервиса knxd и все значения ГА обнуляются. Но более того, в ранней инсталяции WB видела телеграммы со всех шин, в т.ч. с главной. сейчас после обновления прошивки кроме текущей шины сервис москито нчиего не видит. соотвесвенно упало управление с верхнего уровня т.к. на wb по значениям ГА реализовано несколько логик

Кстати нашел зависимость… в момент обнуления значения в логах wb-mqtt-knx такое

По кусочку скиншота диаагностировать - крайне сложно. Проверьте что knxd не перезапускается.

Добрый день!
Релиз 2407 состоялся, есть ли какая-то информация для понимания?

1 Like