Server error: Port IO error: Serial protocol error: request timed out(-32000)

Это мы будем смотреть потом, когда на шине останутся заведомо исправные устройства.

81 подключил

1 лайк

Тему про то, что “WB-MAO4 выдает максимум 8 вольт” тоже выделил в отдельную, коллеги подхватят.

Командная строка видед же 45 устройство

Хорошо

Вы можете оставить все подключенным до завтра? Я позже сегодня внимательно посмотрю на все проблемные устройства.

Да могу все так оставить. Жду ответов от вас тогда

Спасибо! Напишу

Не успел, простите, вчера вечером закончить диагностику, продолжаю сейчас!

Жду, все также. Ничего не трогал

1 лайк

Могу я попросить вас подключить WB-MAO4 с адресом 82 отдельно на второй порт?

Все сделал 81 у него адрес вроде

Простите за долгое отсутствие – возвращаюсь к вам через 15 минут, продолжу.

и что в итоге мне надо сделать замену на завтра в четверг я уеду с объекта и меня не будет до марта.

Думаю, сегодня закончим! Смотрите, сейчас у вас подключено только устройство с адресом 82, s/n 289376, WB-MAO4. Тоже кандидат на замену. Его можно отключить и убрать, и я попрошу вас снова подключить все устройства к шине.

Минут пять сделаю

Все потключил что с устройством 44 новым ID 45? А также как себя ведут устройства 55,56,63,112? И что с wb-mswv4 адресом 98?

Не могу пока сказать – что-то странное с шиной, очень много ошибок сейчас на всех устройствах. Можете отключить и подключить снова?

Сделал отключил питание и отключил от WB8 и заново потключил их

И ничего не изменилосб, по-прежнему много ошибок. Давайте попробуем переключить всю шину на порт 1, сможете?