Сервис wb-homa-adc

pvshka, добрый день!
На момент падения служба wb-homa-adc всегда находится в состоянии

Это значит, что она аварийно завершается и процесс быть не должно. Хотелоь бы посмотреть на содержимое /var/log/messages на момент падения.

добрый день!
ссылка на логи


08.08.2019 с 00.00 до 01.00 Ситуация повторялась . Сервис упал в течение часа. Около 00 была контрольная перезагрузка контроллера.
Если подскажите что искать в логе, могу отфильтровать.

Из логов ничего особенного вытащить не удалось. Картина видится мне такой: пропадает соединение с AI, от этого падает служба wb-homa-adc. Такая же картина будет наблюдаться с WBIO-AI-DV-12 на первом месте, можете проверить?
Какая у вас версия wb-homa-adc (dpkg -s wb-homa-adc)?

сейчас подключены последовательно WBIO-AI-DV-12 WBIO-DI-WD-14 WBIO-DO-R10R-4
изначально было WBIO-DI-WD-14 WBIO-AI-DV-12 WBIO-DO-R10R-4
после изменения последовательности ситуация не изменилась
когда стоял WB5 проблем не было, модули были те же.

root@wirenboard-AWEH3JE7:~# dpkg -s wb-homa-adc
Package: wb-homa-adc
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 108
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: armhf
Version: 1.14.6
Depends: libc6 (>= 2.17), libgcc1 (>= 1:3.5), libjsoncpp1 (>= 1.7.4), libmosquitto1 (>= 1.0), libmosquittopp1 (>= 1.0), libstdc++6 (>= 5.2), libwbmqtt0, ucf, libwbmqtt (>= 1.3.3), bc, wb-utils (>= 2.0.4), jq (>= 1.4)
Suggests: linux-image-wb2 (>= 4.9+wb20181221180922) | linux-image-wb6 (>= 4.9+wb20181221180922)
Breaks: wb-mqtt-confed (<< 1.0.2)
Conffiles:
/etc/init.d/wb-homa-adc 7543a7cd2344a1edf4e83806f23e02c6
/etc/wb-configs.d/12wb-homa-adc 3439942791471d2e6c4ce4179a86fb39
Description: Wiren Board Smart Home MQTT ADC driver (WB-specific) compatible with HomA conventions

FW - 201906131318

У вас последняя версия wb-homa-adc. Можно попросить вас, чтобы окончательно понять картину, посмотреть после падения состояние модулей командой
i2cdetect -y 1
Вы можете связать потерю модуля с переключением реле на WBIO-DO-R10R-4. Какую нагрузку они коммутируют?

Как упадет снова показания сниму. Сегодня долго держится. Падал утром в 8. Уже 14.30 пока все работает.
К WBIO-DO-R10R-4 подключены приводы штор рулонных. Но падает не зависимо от них. Шторы ночью ни кто не трогает а служба падает. Вообще ни какой зависимости нет.
к WBIO-AI-DV-12 подключен только один датчик - https://ru.aliexpress.com/item/32824467684.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e4f33edR8awJl

root@wirenboard-AWEH3JE7:~# /etc/init.d/wb-homa-adc status
● wb-homa-adc.service - LSB: MQTT Driver for ADC
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-homa-adc; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Fri 2019-08-09 07:40:12 +05; 16h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 20352 ExecStop=/etc/init.d/wb-homa-adc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 20364 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-adc start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/wb-homa-adc.service

Aug 09 07:40:08 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for ADC…
Aug 09 07:40:12 wirenboard-AWEH3JE7 wb-homa-adc[20364]: Starting MQTT Driver for ADC: wb-homa-adc.
Aug 09 07:40:12 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for ADC.
root@wirenboard-AWEH3JE7:~# i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – – – – – – – – – – – – –
10: – – – – – – – – – – – – – – – –
20: – – UU – – – UU – – – – – – – – –
30: – – – – – – – – – – – – – – – –
40: – – – – – – – – UU UU UU – – – – –
50: – – – – – – – – – – – – – – – –
60: – – – – – – – – – – – – – – – –
70: – – – – – – – –
root@wirenboard-AWEH3JE7:~#

скриншот для удобства https://yadi.sk/i/vYAkw7x6gkRe7g

pvshka, судя по выводу команды i2cdetect контроллер потерял связь со всеми модулями в этот момент. После потери связи модуль ядра действительно требует перезагрузки.

У вас есть возможность протестировать работу комбинации контроллер + только боковые модули на столе, не на DIN-рейке?

Добрый день! сложная задача.
Контроллер уже на объекте смонтирован. И к остальным модулям расширения подключены шторы и кнопки для управления. Кстати они продолжают работать без проблем.
И что мне даст расположения этих модулей на столе?
Может тогда план действий сразу скажете, чтобы не оставлять квартиру без “удобства”.

Хочется понять, насколько проблема сейчас в механическом контакте. Я боюсь, что надо заменить будет или контроллер, или модуль, если есть непропай, например. А рейка может создавать дополнительное механическое напряжение – это я хочу проверить.

я могу другой контроллер временно поставить. Резервный. если на нам все норм то тогда какие действия?
Ну и на WB5 все работало…

Вот это интересно: на WB5 все работало без зависаний. Проверьте, пожалуйста,с другим контроллером.
Первые кандидаты на причину неисправности – механический контакт и наводки на внутренней шине модулей.
Если это неисправность контроллера, то мы его, конечно, обменяем по гарантии, но хочется сначала добиться воспроизводимости. Если модуль – то обменяем модуль.

ок. Переношу на резервный.
WB5 стоял больше года. Потом к нему добавили модули расширения 30.06.2019 добавили WBIO-AI-DV-12 и месяц он с ним работал без проблем. Потом решили установить Иридиум и для этого купили свежий контроллер WB6. Где-то 27-30.07.2019 поставили WB6. Ну и проблемы начались. Сами модули расширения менял местами, обновлял контроллер, но результат тот же.

Добрый день! Резервный контроллер пока занят.
Попробовал подключить модуль WBIO-AI-DV-12 через WB-MIO-E

Не работает. Вот что в логах
Aug 16 13:27:59 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:27:59 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A2: setup register <modbus_io:47:1:: 19501> <-- 0
Aug 16 13:28:00 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19501>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19501: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:00 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A3: setup register <modbus_io:47:1:: 19502> <-- 0
Aug 16 13:28:00 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19502>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19502: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:00 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A4: setup register <modbus_io:47:1:: 19503> <-- 0
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19503>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19503: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A5: setup register <modbus_io:47:1:: 19506> <-- 0
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 authpriv.info CRON[18674]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 cron.info CRON[18678]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19506>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19506: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A6: setup register <modbus_io:47:1:: 19507> <-- 0
Aug 16 13:28:02 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19507>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19507: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:02 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A7: setup register <modbus_io:47:1:: 19508> <-- 0
Aug 16 13:28:02 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19508>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19508: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:02 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A8: setup register <modbus_io:47:1:: 19509> <-- 0
Aug 16 13:28:03 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19509>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19509: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:03 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A9: setup register <modbus_io:47:1:: 19512> <-- 0
Aug 16 13:28:03 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19512>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19512: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:03 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A10: setup register <modbus_io:47:1:: 19513> <-- 0
Aug 16 13:28:04 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19513>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19513: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:04 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A11: setup register <modbus_io:47:1:: 19514> <-- 0
Aug 16 13:28:04 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19514>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19514: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:04 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A12: setup register <modbus_io:47:1:: 19515> <-- 0
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19515>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19515: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1_A2: setup register <modbus_io:47:1:: 19504> <-- 0
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19504>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19504: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A3_A4: setup register <modbus_io:47:1:: 19505> <-- 0
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 authpriv.info CRON[18674]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 16 13:28:06 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19505>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19505: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:06 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A5_A6: setup register <modbus_io:47:1:: 19510> <-- 0
Aug 16 13:28:06 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19510>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19510: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:06 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A7_A8: setup register <modbus_io:47:1:: 19511> <-- 0
Aug 16 13:28:07 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19511>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19511: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:07 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A9_A10: setup register <modbus_io:47:1:: 19516> <-- 0
Aug 16 13:28:07 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19516>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19516: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:07 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A11_A12: setup register <modbus_io:47:1:: 19517> <-- 0
Aug 16 13:28:08 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19517>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19517: Serial protocol error: request timed out

Что делать дальше?

Вообще рабочее сочетание. Похоже, что нет связи с MIO-E, как он подключен у вас: через RS-485 или по Ethernet? Коммуникационные параметры одинаковые на модуле и в контроллере?

сейчас подключен через RS-485. Если подключаю через Ethernet начинают отваливаться остальные устройства на RS-485 и куча ошибок в логах.

Можно ли подключать его через Ethernet и чтобы в него входила шина RS-485 (без настроек).

Сейчас провод RS-485 подключен и настроено через Ethernet.
root@wirenboard-AWEH3JE7:~# cat /etc/wb-mqtt-serial.conf
{
“debug”: false,
“ports”: [
{
“path”: “/dev/ttyRS485-1”,
“devices”: [
{
“slave_id”: “62”,
“device_type”: “WB-MR6C”
},
{
“slave_id”: “63”,
“device_type”: “WB-MR6C”
},
{
“slave_id”: “106”,
“device_type”: “WB-MRM2-mini”
},
{
“slave_id”: “116”,
“device_type”: “WB-MRM2-mini”
},
{
“slave_id”: “79”,
“device_type”: “WB-MRGB”
},
{
“slave_id”: “95”,
“device_type”: “WB-MR6C”
}
],
“baud_rate”: 9600,
“parity”: “N”,
“data_bits”: 8,
“stop_bits”: 2,
“poll_interval”: 10,
“enabled”: true
},
{
“path”: “/dev/ttyRS485-2”,
“devices”: [
{
“slave_id”: “1”,
“device_type”: “Termostat SML-1000”
}
],
“baud_rate”: 9600,
“parity”: “N”,
“data_bits”: 8,
“stop_bits”: 1,
“poll_interval”: 10,
“enabled”: true
},
{
“path”: “/dev/ttyMOD1”,
“devices”: [],
“baud_rate”: 9600,
“parity”: “N”,
“data_bits”: 8,
“stop_bits”: 2,
“poll_interval”: 10,
“enabled”: false
},
{
“path”: “/dev/ttyMOD2”,
“devices”: [],
“baud_rate”: 9600,
“parity”: “N”,
“data_bits”: 8,
“stop_bits”: 2,
“poll_interval”: 10,
“enabled”: false
},
{
“path”: “/dev/ttyMOD3”,
“devices”: [],
“baud_rate”: 9600,
“parity”: “N”,
“data_bits”: 8,
“stop_bits”: 2,
“poll_interval”: 10,
“enabled”: false
},
{
“address”: “192.168.0.7”,
“port”: 20108,
“devices”: [
{
“slave_id”: “47:1”,
“device_type”: “WBIO-AI-DV-12”
}
],
“port_type”: “tcp”
}
]
}root@wirenboard-AWEH3JE7:~#

Вот это бесконечно в логе если через Ethernet .
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 holding(s) @ 32 of device modbus:116: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: request and response slave id mismatch
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 holding(s) @ 270 of device modbus:116: Serial protocol error: invalid crc
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: invalid crc
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: invalid crc
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 coil(s) @ 0 of device modbus:116: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: invalid crc
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 8 of device modbus:95: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: invalid crc
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:46 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 6 input(s) @ 32 of device modbus:95: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: request and response slave id mismatch
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: invalid crc
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:95: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: request and response slave id mismatch
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 6 discrete(s) @ 0 of device modbus:95: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: invalid crc
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: request and response slave id mismatch
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 discrete(s) @ 7 of device modbus:95: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 8 of device modbus:106: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: request and response slave id mismatch
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: device modbus_io:47:1 disconnected
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: <192.168.0.7:20108 timeout 500>: connection reset
Aug 16 15:10:47 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1: setup register <modbus_io:47:1:: 19500> <-- 0

Одновременно не получиться подключить и по Ethernet и по RS-485 – будет конфликт. Попробуйте шину RS-485 физически отключить от WB-MIO-E!

ок. я физически отключил Ethernet
так норм?

интерфейс выключил на WB6 к которому MIO подключен

И получается опрашивать модуль MIO через последовательный порт ?