Шаблон для термостата Danfoss BasicPlus2 WT-DM

Помогите разобраться с подключением термостатов Danfoss BasicPlus2 WT-DM по Modbus к WirenBoard 7.

сделал следующее:

  1. Сделал шаблон для Термостата на основе документации к нему.
  2. Настроил адреса и параметры Modbus на самом термостате (9600 N 8 2)
  3. Подключил один термостат с адресом 09 к шине RS-485 на Mod2 (там же подлкючен еще и MWAC v.1)
  4. Появились элементы управления и данные с термостата в разделе устройства, изменение параметров отображаются.

В чем проблема:

  1. Часть параметров периодически становилась на короткое время красным
  2. При подключение второго термостата с адресом 10, у первого (с адресом 09) все стало красным мигать и в него попадали данные с термостата 10, например - уставка комнатной температуры.

Подозреваю, что проблема в криво написанном мною шаблоне для термостата, но знаний не хватает понять, что не так. Плюс часть параметров зависит от настроек, например при выборе режима только температура пола или комнаты, должен отображаться только один из двух датчиков, а как это сделать в шаблоне - не понятно. Предполагаю, что из-за этого меняются и адреса регистров, из-за чего и происходит “расколбас”.

Помогите, кто в этом разбирается.

Документацию по термостату с описанием Modbus адресов с описанием и последнюю версию шаблона сюда приложил.

BasicPlus2 WT-DM_User Guide.pdf (352,0 КБ)

AU19558646688301-010101.pdf (224,4 КБ)

danfoss-thermostat-wt-dm (6).json (5,1 КБ)

Добрый день.

Что при этом в логе? Вот тут, например описан подход к диагностике.

Для нормально работающего устройства - это ненормально. Если предположить что одно устройство отвечает на запросы другого, разве что.

Рекомендую проверить с помощью modbus_client, просто циклом опросить несколько регистров. Если опрос пройдет без ошибок - тогда как раз можно перейти к шаблону.