Шаблон Naveka для wirenboard

M245 Выступает как мастер а не слейв, поэтому просто написание шаблона не будет работать. WB контроллер так же является мастером. Чтобы подключиться к M245 нужно перевести один из RS485 портов WB в режим слейв через “Шлюз MQTT - Modbus RTU/TCP slave” и выключить этот порт в “Настройка драйвера Serial-устройств”.

Соответcтвенно шаблоны из “wb-mqtt-serial” работать не будут потому что порт теперь slave, но можно прокинуть регистры в MQTT на странице настройки “Шлюз MQTT - Modbus RTU/TCP slave” и далее использовать виртуальные устройства для управления. (Команда WB поправьте меня если я не прав тут)

P.S. Тут обсуждали Вент установка (ZENTEC M245) + Cityron ПУ-3 + Wireboard - #13 от пользователя svipsa

P.S.S. В скором времени буду подключать M245 к контроллеру через WBE2-I-RS485-ISO переведенного в режим slave. Так что тема так же интересна, хочется не “кликать” в “Шлюз MQTT - Modbus RTU/TCP slave” а написать какой-то темплейт для этого дела.