Вент установка (ZENTEC M245) + Cityron ПУ-3 + Wireboard

Купили отдельно пульт z031, перепрошили вент установку под него.

Далее z031 подключили к Wifi и добавили его в WB описав новое устройство

Zentec_Z031.json (21,1 КБ)

Но с ним есть проблема. Не всегда вент установка реагирует на команду с 1 раза. То есть z031 принимает команду от WB но далее следом принимает от вент установки и результат - команда от WB не устанавливается. Чтобы это обойди сделали программный костыль.

Примеры модулей прикрепил:
Utils.js (2,7 КБ)
Vent.js (6,2 КБ)

И правило:
Vent.js (6,5 КБ)

P.S. Это не финальная версия - возможно из модулей нужно будет часть удалить/переписать. Но суть должна быть понятна.

C этим костылем работает нормально.