Состояние выходов WBIO-DO-R10A-8 при потере связи

Добрый день.
Модуль WBIO-DO-R10A-8 подключен к стороннему контроллеру через WB-MIO по RS-485 (Modbus RTU). Если связь по RS-485 прервется физически (перебило провод) или master будет выключен, то что будет с выходами модуля WBIO-DO-R10A-8? Они сохранят свои состояния? Или сбросятся на логический ноль? Или есть настройка как реагировать отсутствие связи?

Добрый день!
Сбросятся в логический ноль. Настройки безопасного режима (при отсутствии связи) у модулей WBIO нет. Если она вам нужна, используйте реле линейки WB-MR.

Коллега немного ошибается, при отсутствии связи для модулей WBIO, подключенных через шлюзы WB-MIO (WB-MIO-E) состояние выходов не изменится, то есть останется прежним.
Настройки “безопасного” режима нет, то есть нельзя настроить реакцию на отсутствие опроса.

Правда, моя ошибка. Проверила на стенде: если отключить RS-485, но оставить питание, выходы сохранят своё состояние.

1 лайк