Сторожевой таймер WB-MIO

Добрый день!
Использую преобразователь интерфейсов WB-MIO + WBIO-DO-HS-8.
При пропадании связи с WB-MIO состояние выходов WBIO-DO-HS-8 не сбрасывается в 0.
Как сбросить состояние выходов в 0 при пропадании связи?

Здравствуйте!

Полагаю, что при пропадании связи уже не получиться отправить команду модулям, так как связи нет. В этом модуле нет возможности сконфигурировать поведение модулей при пропадании связи с контроллером, как и в других боковых модулях WBIO. Это действительно может быть проблемой, запишу задачу в пожелания для разработки.

Если сейчас нужна такая функциональность, то предлагаю использовать Modbus-модули модули реле. В них есть настройка действий выходов при пропадании связи с контроллером.

1 лайк