Совместимость с датчиками RS485

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у нас есть датчики Creatrol RS485.
Сможет ли оборудование Wirenboard считывать данные по RS485 с данных датчиков?
Карту регистров прилагаю.

Карта регистров: Creatrol Bus Sensor RS485 Active Coding Interface Protocol v1.0.1.en.pdf — Яндекс Диск

Добрый день!

У них нестандартный протокол. Из коробки не поддерживаются. Можно интегрировать, например, с помощью wb-rules через RPC. Пример

Подскажите, есть ещё вопросы?

Спасибо понятно. Еще вопрос: есть ли возможно сделать интеграцию из коробки?
Если необходимо мы можем постараться согласовать это на уровне производителя (Creatrol).
Суть вопроса: Мы компания ИОТ Системы поставляем датчики Creatrol под разные вариант протоколов KNX, RS485, сухой контакт и т.д. Датчики очень качественные и уже появились запросы для крупных проектов с разными брендами в том числе Wirenboard.
Будем рады посотрудничать!
P.S. На High Tech Building 2025 будете участвовать?

Здравствуйте.

Посмотрели описание — у вас собственный протокол, который имеет мало общего с теми, что поддерживает наш драйвер.

Пока у нас запросов на интеграцию этих датчиков очень мало, а работы по поддержке нового протокола ожидается много. Поэтому, мы запишем в идеи, там пусть продуктовая команда решает, обычно она собирается раз в полгода, при необходимости, поэтому сроков никаких нет. Обсудить форсирование добавления поддержки можем под закупку от 200 штук контроллеров Wiren Board.

Альтернативы:

  1. Вы можете сами написать драйвер для ваших датчиков на любом удобном языке программирования, например, Python. Контроллер для этой работы мы вам предоставим бесплатно на полгода, окажем методическую поддержку.
  2. Научить ваши датчики работать по стандартному Modbus RTU, тогда останется только написать шаблоны для нашего драйвера, а это в разы меньше работы с нашей стороны и делается в течение месяца.

Да, будем

Коллеги, спасибо за ответы!
Что нам потребуется сделать, чтобы получить ваше оборудование для тестирования?

На срок до 2 месяцев - проще всего купить и потом вернуть.
Также можно по гарантийному письму - на полгода, совершенно бесплатно.
Менеджер в понедельник расскажет подоробнее.

Добрый день! Спасибо за информацию, пожалуйста, пришлите контактные данные с кем можно согласовать выдачу оборудования на тестирование. Наш руководитель технического отдела свяжется в ближайшее время.

Добрый день!

Напишите на info@wirenboard.com со ссылкой на эту тему: Совместимость с датчиками RS485 - #8 от пользователя Alexey_HDL

Хорошо, спасибо!