Странные показания ds18b20

Добрый день
WB 6.7.2A wb-2307

Стоит на даче чуть больше года. 3 шт ds18b20 внутри помещения, 1 на улице. Датчики куплены на али. Подключены к wb-ms v2 и к самой WB. По 1 датчику на линию.

Год все отработало, но когда на той неделе долбанули морозы, уличный датчик внезапно начал показывать -50. Дальше стало понятно, что он врет ровно на 20 градусов. Подключен к самой WB.

На выходных добрался до дачи. Поменял подключение датчиков. Уличный теперь подключен к wb-ms v2 и прекрасно работает. Второй датчик, подключеный к wb-ms v2 тоже. А вот те, что подключены к WB оба показывают погоду на марсе

В логах много таких ошибок

w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19

w1_slave_driver 28-3c5af6481f88: w1_search_process_cb: device 28-3c5af6481f88 read_powermode error.

В чем может быть дело?

Добрый день.
Как выполнено подключение? Какая длина шины?
Используете двухпроводную или трехпроводную схему подключения?
Так же для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Добрый день. Простите, не было возможности добраться до контроллера. Дополнительно переделал физическое соединение. Ничего не изменилось.

diag_A6Z3RWX_2024-03-02-18.19.34.zip (212,4 КБ)

Добрый день.

Что именно переделали? Соблюдены ли все рекомендации по прокладке шины?
Опишите подробно как выполнено подключение.

Откусил кабель, заново зачистил.

Версия датчика с гильзой. Кабели 1,5м сразу в клеммник wb. Можно сказать, что прям как у вас на картинке.

Пробовал по 1, пробовал 2, концы скрутка и в клеммник. Пробовал на 1 шину, пробовал на 2. Результат одинаков. 4 датчика. Подключаю к wb-ms v2 - все показывают адекватную температуру. Подключаю к wb - левые показания. След раз привезу новую пару, которые не еще работали.

На контроллере ничего критичного, могу сбросить до заводских. Также обратил внимание, что контроллер стал ощутимо подтормаживать. Диагностический архив через веб не удалось создать. Делал командой. Из дополнительного там докер, z2m (1 устройство) и node-red (пара простейших потоков). На контроллере ничего не менялось.

Предполагаю, что проблема в том, что датчики неоригинальные.
Покажите ещё вывод:

cat /sys/bus/w1/devices/28-3c5af6481f88/w1_slave

Здравствуйте. Вам удалось решить проблему?

Простите, малек не до этого всего было.

Нет, проблема оказалась не в датчиках. Было выключено питание +5 на колодке рядом с w1/w2. Главный вопрос сам я выключил или произошел сбой. Несколько раз подключался к интерфейсу с телефона, соответственно теоретически мог промахнуться и случайно нажать.

Ответил выше.
С ходу не нашел, у WB есть логгирование действий пользователя? Не куда лазил, а что включил выключил, поменял такую-то настройку и тд

К сожалению, исторические данные нельзя так посмотреть.