Тема 1 Подключение ignd с разных блоков

Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли собирать на одну шину (гребенку) входы ignd с разных блоков, таких как WB-MR6C v.2, WB-MRGBW-D, WB-MDM3, WBIO-AI-DV-12/4-20MA, WBIO-DI-WD-14. Вариант 1 - ignd от всех модулей на 1 общую гребенку. Вариант 2 - для каждого класса модуля своя гребенка, к примеру для 4 шт WB-MR6C v.2 одна своя, для 2 шт WB-MRGBW-D одна своя и тд. Вариант 3 - непосредственно для каждого модуля своя гребенка. Могут быть каки-либо сбои? Спасибо.

Здравствуйте!
Выходы ignd модулей объединять можно.
На всякий случай лучше ignd аналогового модуля не соединять с ignd других (цифровых) модулей во избежании дополнительных наводок. У цифровых модулей объединить клеммы ignd можно, если нужно. Проблем быть не должно. Для снижения вероятности возникновения наводок или помех рекомендуется прокладывать провода к выключателям (устройствам) в виде витой пары и вдали от источников сильных электромагнитных помех.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.