Термостат BHT-006 Series_проблема с подключением

на WB7 настройка стандартная, 9600 8 N 2, а на термостате 9600 8 N 1, вопрос- не сканируется, при ручном добавлении нет данных, будет ли он работать с такими настройками? или нужно включить настройку RS 485-2 и будут ли они работать вместе?
если 2 порта работать будут?

Добрый день!

Добрый день!

Нет, не будет — важно, чтобы чётность и битность были одинаковыми на всех устройствах.

Подробнее об этом можно прочитать в данной статье.

а что тогда делать с термостатом, если стандартным меню стоп биты не изменить?
просто аналогичные термостаты идут с такими же настройками стоп бита, есть варианты под вашу стандартную конфигурацию?

Либо менять всем остальным устройствам, что бы настройки в пределах одного порта были одинаковы, либо переселять термостаты на отдельный порт со своими настройками.

1 Like

Мне потребуется некоторое время для ответа.

т.е. я в настройка serial порта могу включить 485-1 и 485-2 с разными настройками?

Добрый день!

Посовещался с коллегами — да, потребуется разнесение устройств по разным шинам:

  • для термостата, использующего 1 стоп-бит, нужно настроить отдельную шину с соответствующими параметрами;
  • на второй шине можно оставить обычную конфигурацию для остальных устройств.

Это обеспечит корректную работу Modbus-устройств с разными параметрами соединения.

когда включаю два порта вместе, появляется ошибка

Добрый день,

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(271,0 КБ)

Добрый день, прошу уточнить на какой шине установлен датчик?

на 485-2

Добрый день!

Судя по ошибкам, на второй шине сейчас проблема больше похожа на физический уровень.
Также рекомендую проверить адрес устройства — точно ли он был изменён с 1 на новый.

Добрый день, удалось ли решить вопрос?