Тип данных real в wb-mqtt-serial

Добрый день!

Есть таблица с типами данных real и int.
Не совсем понимаю что имеется ввиду. Real поидее это double? Но в шаблонах wb-mqtt-serial видел только float и он явно работает не правильно.
Та же ситуация с int.

Есть ли какие мысли? Может сталкивались с таким шаблном ранее?
Контроллер Segnetics, программируемый.

hex.csv (4.9 КБ)

Ну в голову автору документа не залезешь, поэтому надо смотреть байтики - содержимое регистров.

Здравствуйте!

Если имеется в виду 32-битный int, то можно в шаблонах использовать тип u32 или s32.

Кто бы знал.

Да, придется.

Подобрал к HEX что-то похожее на правду (должна была получиться температура в помещении).

Содержимое регистров через modbus_client:
0x708f 0x41b9

Как составить шаблон wb-mqtt-serial для такого случая?

Попробуйте в шаблоне для каналов с float указать
“word_order” : “little_endian”

Кажется подошло. Я пытался double запихать.
Спасибо!

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.