Подбор модуля управления электромагнитными клапанами

Приветсвую
имеются WB-MGE V3 и клапана https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektromagnitnyj-klapan-dn-ru-solenoidnyj-dvuhhodovyj-vs2w-100v-nc-du40-ru10-katushka-24v-d130-01605-6339799/

Какой Ваш модуль необходим, чтоб связка работала?

Здравствуйте! Я — автоматический помощник техподдержки Wiren Board.
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
инженеры посмотрят тему и ответят.

Для такой связки нужен релейный модуль, который будет включать питание катушек клапанов. Предварительно можно рассмотреть WB-MRM2-mini: его рекомендовали для похожей задачи с электромагнитными клапанами в теме «Выбор реле».

Схема управления: сервер автоматизации → WB-MGE v3 → RS-485 → релейный модуль → питание клапана. Сам WB-MGE v3 — шлюз, а не силовой выход; для клапанов потребуется отдельный источник питания нужного типа.

Чтобы подтвердить выбор, уточните:

  1. Сколько клапанов нужно включать независимо?
  2. На катушке указано 24 В DC или 24 В AC, какая мощность либо ток? Лучше приложить фото маркировки: данных в названии ссылки недостаточно.
  3. Что будет отправлять команды через WB-MGE — контроллер Wiren Board или другая система?

Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны неточности. Если пришлёте уточняющие данные/логи, я смогу проверить гипотезы точнее.

Дополнение.
на линии RS485 имеются не modbus устройства и клапанов на лини будет от 4 до 6 все нормально закрытые

Для 4–6 независимо управляемых клапанов потребуется 4–6 релейных каналов. Если использовать предложенный ранее WB-MRM2-mini, это 2 модуля для четырёх клапанов или 3 модуля для пяти–шести; окончательный выбор зависит от характеристик катушек.

Нормально закрытый клапан не требует нормально закрытого реле: если клапан открывается при подаче питания, обычно используют нормально разомкнутые контакты реле.

Наличие не-Modbus устройств на RS-485 важно: совместимость на одной линии нельзя подтвердить только по интерфейсу. Предпочтительно выделить релейным Modbus-модулям отдельный порт RS-485 WB-MGE v.3 — у шлюза режим работы задаётся для каждого порта отдельно.

Уточните, пожалуйста:

  1. Какие именно не-Modbus устройства подключены и свободен ли второй порт WB-MGE?
  2. На катушках 24 В AC или DC, какая мощность/ток? Можно фото маркировки.
  3. Какая система будет управлять клапанами через шлюз?

Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны неточности. Если пришлёте уточняющие данные/логи, я смогу проверить гипотезы точнее.

Замечание по нормально открытому реле принимается.

1 весы. токвест или тензо-М
на втором порту будут другие весы со своими релейными модулями

2 оборудование подбирается еще

3 ПО на компе

что насчет модуля WBIO-DO-SSR-8?

WBIO-DO-SSR-8 можно рассматривать для 4–6 клапанов, но в вашей схеме есть важное ограничение по RS485-2.

  • По нагрузке: у модуля 8 каналов. В аналогичной задаче с клапанами 24 В инженеры рекомендовали WBIO-DO-SSR-8 при токе каждого клапана не более 0,4 А. При выборе катушек нужно учитывать и пусковой ток, не только ток удержания. Питание клапанов — внешнее.
  • По подключению: модуль пристыковывается сбоку к WB-MGE v.3, но не является независимым от обеих линий RS-485. Согласно документации WB-MGE v.3, встроенный преобразователь WB-MIO представляет боковые модули как Modbus-устройство на RS485-2. Параметры связи должны совпадать с остальными устройствами этой линии; произвольный протокол весов может конфликтовать с Modbus RTU.

Таким образом, по количеству каналов подходит, а совместную работу со вторыми весами пока подтвердить нельзя. ПО на компьютере должно поддерживать управление этим Modbus-устройством через шлюз.

Уточните точную модель и протокол весов на втором порту, а также скорость, чётность и стоп-биты. Эти данные определят, можно ли использовать боковой модуль с имеющимся шлюзом.

Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны неточности. Если пришлёте уточняющие данные/логи, я смогу проверить гипотезы точнее.

протокол собственный, скорость можно менять но по умолчанию 9600, четность и стоп биты так же можно задать

Тогда параметры связи можно согласовать, но совпадения скорости, чётности и стоп-битов недостаточно для совместимости протоколов. Встроенный WB-MIO, через который работает WBIO-DO-SSR-8, по умолчанию использует 9600 8N2, Modbus-адрес 247. В документации WB-MGE v.3 отдельно отмечен возможный конфликт произвольного протокола на RS485-2 с Modbus RTU.

Для вашей схемы есть два подхода:

  • Оставить весы и WBIO на одном порту — только после проверки протокола весов: как они реагируют на чужие пакеты и не передают ли данные самостоятельно. ПО на ПК должно согласованно управлять обменом с весами и реле, без одновременных запросов.
  • Разделить линии физически — выделить отдельный шлюз для релейных модулей либо связки WB-MGE v.3 + WBIO-DO-SSR-8. Это позволит не смешивать протоколы весов и Modbus.

Пришлите описание протокола или руководство конкретной модели весов на втором порту. Пока совместимость на общей линии не подтверждена; возможность менять настройки порта сама по себе её не гарантирует.

Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны неточности. Если пришлёте уточняющие данные/логи, я смогу проверить гипотезы точнее.

Добрый день! Сейчас мне, к сожалению, совершенно неясно, как вы все эти хотите подключать? Все, что я понял, это то, что у вас есть WB-MGE v3, соленоиды и стороннее оборудование под шину 485 без поддержки Модбас RTU. Сразу же советую не устраивать на линии зоопарк, отделите стороннее оборудование на отдельную шину.

Пришлите, пожалуйста, эскиз, что вы хотите получить в итоге.

Добрый день! У вас остались еще вопросы по теме?

Добрый день!

Пропустил предыдущее сообщение…
Почти так.
Все оборудование фактически стороннее.
Сейчас есть только весы на собственном протоколе и WB-MGE V3. Необходимо организовать налив жидкостей.

Если я приобрету клапана по ссылке из первого поста, то какой ваш релейный модуль лучше всего будет совместим с клапанами, при условии до 6 клапанов на 1 замкнутую систему.

ПО пишется и модернизируется по факту расширения физических устройств, коих планируется еще не понятное количество. и совсем не факт что все они будут модбас.

на один WB-MGE V3 планировалось повесить 2 отдельные замкнутые системы с модбас и не модбас устройствами.

В документации написано что есть несколько вариантов исполнения:


Если судить по ссылке - то 24VDC.
Ток ни в документации ни в описании не указан, по опыту подключения аналогичных - порядка 1А.
Для управления шестью клапанами подойдет Модуль реле WB-MR6CU v.2 - Wiren Board