Для нагрузок более 3А используйте теплоотвод, причем если нагрузка потребляет 5-10А, то он должен быть достаточно массивный (как на фото). Я использую такой профиль AB0093
Ставьте вентилятор внешнего обдува, который будет срабатывать от датчика температуры (+45 - включился, +40 - обратно выключился).
Для 25DA не нагружайте более чем на 10А - могут сгореть от перегрева.
Для 40DA не нагружайте более чем на 20А.
Вплотную ни в коем случае не монтируйте. Загорится один, от него вспыхивают и соседние. 5-10 мм. достаточно.