Добрый день!
Планировал использовать модуль WBIO-DO-HS-8 для управления актуаторами на коллекторе отопления (6шт) с рабочий напряжением 24В
Но заметил, что модуль коммутирует только постоянный ток, а сервоприводы питаются переменным
Например вот (у овентропа такая же история) https://wattsindustries.ru/catalog/5/599/
Какой модуль лучше использовать для такой задачи?
Подскажите пожалуйста и для 24В и для 220В.
Внутри термоэлектрических актуаторов такого типа (без втроенной электроники) - просто резистор, которвй нагревает исполнительный элемент. Для такого рода устройств нет разницы - переменный или постоянный ток.
Но если нужно реле -то можно использовать практически любой модуль, например https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10A-8_Relay_Module
Например вот: https://www.smarthof.ru/catalog/product/honeywell-mt010-3mn/34087/
То же самое только с контроллером внутри, хотя абсолютно того же эффекта можно добиться подавая питание на “обычный” ШИМом:
например 1 секунду подаем, 9 - нет - открыт на 10%
5 секунд подаем, 5 - нет - открыт на 50%
А в планах нет для 230V актуаторов модуля на твердотельных реле (симисторе) на небольшие токи? в виде модуля к контроллеру или MIO или просто как модуль реле на MODBUS
Просто в щите не важно кто и как громко будет щелкать, а если коллектор в условно жилой зоне (коридор), то хотелось бы без щелчков
Поддержу, похожую задачу по управлению канальным нагревателем приходится решать установкой дополнительного твердотельного реле, частота циклов “вкл\выкл” довольно большая
UPD: В общем посмотрел по количеству запросов такого решения - и добавил в обсуждение. Главный плюс: можно сделать “диммер”. Для этого заводим в модуль реле ноль, добавляем детектор нуля и реализуем ШИМ пропуском периодов “220”. Можно будет управлять актуаторами и вентиляторами “пропорционально”.
Это пока почти единственное что остается, просто те реле из китайско платы сопоставимы по габаритам с реле из модулей и можно было обойтись без посредников