Управление сервоприводами отопления

Добрый день,

Понимаю, что тема наверняка уже поднималась, но если честно, голова уже пухнет от выбора. Остановился пока на сервоприводах VT.TE3043.A.220 - электротермический двухпозиционный сервопривод нормально открытый, пусковой ток до 0,3 A (до 30 секунд), что взять для управления им WBIO-DO-R1G-16 или WBIO-DO-R10A-8? Долго ли они протянут на реализации “медленного ШИМа”? Или вообще не в том направлении думаю? Про диммеры видел информацию, но дорого получается за 20 каналов.

Спасибо!

Посмотрите тему, там ответ на ваш вопрос:

1 лайк

Ок, понятно, медленный ШИМ отпадает, а если без него? WBIO-DO-R1G-16 или WBIO-DO-R10A-8? В чем между ними разница?

Почему отпадает? WB-MAO4 + твердотельные реле = медленный ШИМ.

Твердотельные это WBIO-DO-SSR-8? У них же до 30 вольт переменки. А у меня 230.

Твердотельные реле - это типа: Серия KIPPRIBOR MD-xx44.ZD3 | KIPPRIBOR твердотельные реле (ТТР) серия MD-xx44.ZD3. А сигнал управления для них будет формировать WB-MAO4.