Хватит ненадолго, т.е. это не вариант. Но вообще вероятность того, чтобы контроллер “завис” в целом, стремится к нулю. Тут скорее следует говорить о фатальной неисправности контроллера либо его блока питания. Но фатальная неисправность котла, или циркуляционного насоса, более вероятна, чем контроллера. Взвесьте тогда все риски.
Как снизить риски:
- Использовать несколько WB-MAO4 (они будут генерировать ШИМ и при потере связи с контроллером) в связке с твердотельными реле + запитать их группами, от двух или более независимых БП.
- Использовать нормально открытые термоэлектрические приводы.