Управлание led лампами

Добрый день.
Планирую использовать реле WB-MR6C3 для управление обычными led лампами в люстрах и потолочных светильниках.
Максимальная нагрузка 8 ламп по 10Вт, на выход.

На 1 группу из трех выходов будет нагрузка около 150ВТ.

Верно ли я понимаю, что для зашиты от пусковых токов между выходом реле и светильником лучше ставить контактор на 40А или ограничитель пускового тока “ICL-16R, Ограничитель пускового тока, 16А” ICL-16R, Ограничитель пускового тока, 16А, MEAN WELL | купить в розницу и оптом?

Судя по описаниям каждая лампочка потребляем 0,11А в номинале и пусковой ток может быть до 17А. Т.е. на группе будет до 140А пускового тока.

Это зашитит контакты реле? Или лучше использовать другое реле?

Добрый день.

В вашем случае для защиты реле от пусковых токов можно использовать ограничитель пускового тока, например, ICL-16R, который снижает пусковые токи до безопасного уровня. Это подходящее решение для снижения рисков выхода реле из строя.

Контактор на 40А я считаю несколько избыточным решением, учитывая ваши нагрузки, но также может использоваться как дополнительная мера для разгрузки контактов реле.

Спасибо за ответ