Управление и контроль состояния вентиляторов

Добрый день.На объекте установлены 6 вентиляторов с управлением 0-10в,также на каждом есть таховывод. Стоит задача :
1.контролировать работу вентиляторов по таховыводам.
2.Управлять вентиляторами по выходу 0-10.
3.Отключать питание по сигналу прибора ОПС.
4.Давать сигнал о смене фильтров по реле давления.
Какой оптимальный набор модулей взять?
если с управлением боле менее понятно будет контроллер и 2 шт WB-MAO4(один модуль на 3 вентилятора), а вот с таходатчиком сомневаюсь как принимать сигнал? на WB MCM8 или модули реле с подсчетам по частотам.
Нужна помошь спецеалистов.

Добрый день.

А какие электрические параметры выхода?
Ну и частоту можно измерять например модулем WB-MCM8.
Или входами модулей реле.

Для этого подойдет WB-MAO4

Ну, тут больше про логику, задача отключить выходы решается простым скриптом, как правило.

Что такое “реле давления” и какой протокол/интерфейс поддерживает?


вот из мануала на вентилятор ,как я понял открытый колектор 1 импульс на 1 оборот двигателя
реле диф давления там просто реле перикидное,сухой контакт

Вполне будет работать со входами WB-MCM8 без дополнительных элементов.

Можно подключить или на какой-нибудь вход WB-MAO4 или на свободный WB-MCM8.