Помощь с подбором оборудования

День добрый.
Сейчас собираю себе систему вентиляции, нужна помощь.
Подцепить 2 датчика температуры 1wire
Подцепить газоанализатор 0-20мА
Порулить AC вентилятором (1 фаза ) ( изменение скорости вращения с условными 3-4 ступенями )
Порулить 2 подогревателями

  • 1 фаза 12А
  • 3 фазы 16А

Из имеющегося:
WB7, модули расширения не установлены ( заказывал пустой, чтобы хотя бы первично пощупать )
WB-MAO4
Датчики температуры 1wire

Собственно вопрос:

Добрый день.

Для 0-20 можно использовать Модуль измерения токового сигнала WB-MAI2-mini/CC — Wiren Board или Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board

Либо использовать диммер, например Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board при условии можности вентилятора в пределах характеристик диммера (30Вт)
Или частотник, например Использование преобразователя частоты T13-750W-12-H (T13-400W-12-H) с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Вот тут про это подробнее: Подбор оборудования Wiren Board под задачи автоматизации — Wiren Board

Трехфазных реле у нас нет.
Поэтому - я бы взял два контактора, однофазный и трехфазный. Катушками контактора управлял бы (любыми, практически все для управления контакторами подойдут)) каналами реле, для “220” - например Модуль реле WB-MR6CU v.2 — Wiren Board

Там же есть датчики с RS-485. Если протокол Modbus - то проще использовать их.

Однофазными - можно и реле напрямую. Вот так в зависимости от нагрузки подбираются: Relay Recommendationshttps://wirenboard.com/wiki/Служебная:Мой язык/Relay Recommendations — Wiren Board
Трехфазными - через контакторы.