Подбор оборудования управления температурой помещения

Управление вытяжными вентиляторами (Скоростью вращения) (трехфазный индукционный двигатель) от датчиков температуры в помещении. + открытие обратного клапана подмеса горячего воздуха (привод будет подбираться под контроллер) так же от температуры в помещении. Идеально чтобы в помещении температура держалась от +15 до +19 круглый год )))

Добрый день.

Уточните пожалуйста способ управления данным электродвигателем? если посредством частотного преобразователя, тогда прошу указать мощность такого двигателя.

В качестве датчиков температуры воздуха вам отлично подойдут WB-MSW v.4, даже в стоковой комплектации. Однако, предлагаю рассмотреть вариант автоматизации (если я правильно понял и у вас ПВУ с обогревом) по количеству CO2. Если такая автоматизация вписывается в ваш проект, в таком случае вам потребуются внутренние модули для WB-MSW v.4, выберите из при формировании заказа.

Оборудование Wiren Board обладает возможностью управлять большинством известных протоколов управляемых устройств. Если говорить про привод подмешивающего клапана, то на мой взгляд, оптимальным для системы автоматизации температуры в помещении является аналоговое управление приводом клапана:

Наше оборудование позволяет строить системы автоматизации любой сложности. Таким образом, выполнение данного условия зависит от качества проекта и его реализации.

Управление двигателем посредством частотника. Мощность 0,75kw.
ПВУ без обогрева, прямой приток с улицы через фильтра далее оборудование далее вытяжные вентиляторы. Охлаждение протоком воздуха. (Грубо говоря холодный и горячий коридор).

День добрый.

В таком случае мощность нашего частотного преобразователя T13-750W-12-H на грани допустимой. Он способен обеспечивать мощность работы двигателя до 750 Вт.

Таким образом, при настройке, рекомендую не поднимать поставляемую электродвигателю мощность более 90…95 %. Для сохранения максимального ресурса работы частотного преобразователя.

По датчику температуры: Возможна установка 4 и при управлении вентиляторами и подвесом воздуха использовать среднее значение от 4-х?
Итого имеем:

  1. Контроллер Wiren Board 8.4 - 1 шт
  2. Датчики температуры WB-MSW v.4 - 4 шт.
  3. Частотный преобразователь T13-750W-12-H - по количеству вентиляторов
  4. Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 - 1 шт.

Это минимальный набор. Дальше необходимо будет считывать показатели 3-х трехфазных счетчиков Меркурий 230 ART-03 RN. Возможно добавление в представленную мной конфигурацию?

Также имеются в наличии частотные преобразователи IEK CONTROL-A310. Насколько понимаю с помощью контроллера так же возможно управление им… Поэтому пункт 3 можно исключить?

Ох и замучаю я Вас вопросами в дальнейшем )))

Здравствуйте.

Да, возможны любые математические операции для определения опорного значения температуры c помощью wb-rules.

Рекомендую использовать Wiren Board 7 по причине более стабильной, на данного момент, аппаратной части.

Вам следует проверить совместимость вашего счетчика по данной документации.

Прошу указать способ управления для IEK CONTROL-A310.

Наша работа - помогать нашим клиентам!